Buenas tardes.
Tengo un aire acondicionado split.
La unidad exterior que es donde esta el compresor tiene un fallo.
El compresor a veces no arranca y hace un ruido de intentar arrancar pero para. En cambio otras veces arranca sin problema y dura dias arrancado si lo deseo.
He cambiado el capacitor del compresor (condensador) y el clixon, y sigue con el mismo problema una sveces arranca sin problemas y otras hace un ruido infernal y no arranca.
Un saludo y muchas gracias
-
Hace cuanto no le cargas el gas? También puede ser que tenga algún tipo de fuga [dud.]
A mi padre le pasaba eso y era porque no tenía suficiente gas y no hacía suficiente presión en el circuito o algo asi le dijeron, fue recargar el gas y de momento no ha fallado.
-
Buenss.
De gas esta perfecto,lo he comprobado con un manometro
un saludo y gracias
-
Piensa que en modo calor la unidad interior no arranca hasta que no están los tubos calientes, si estas bajo de gas hasta que no le llega el calor a la unidad interior no se pondrá en marcha, mira cuando esta funcionando la exterior si en la interior esta la batería caliente, si esta fría le falta algo de gas, si esta caliente es el termostato del tubo interior que no la pone en marcha.
Ya me dirás.